Zbiorniki buforowe w pompach ciepła NIBE. Adam Minikowski Nibe Biawar.

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 16 дек 2024

Комментарии • 27

  • @stanisawkozowski6797
    @stanisawkozowski6797 Месяц назад +2

    Kilka filmów obejrzałem i wreszcie po sześciu latach zrozumiałem na czym polega ustawienie parametrów pracy pompy gruntowej. Moją pompę NIBE F1226 zainstalowałem w kwietniu 2018r. W tym roku pierwsza awaria, kontaktowałem się z Panem Konradem, który wskazał usterkę. Po odkręceniu obudowy i osłon , dostałem się do zaworu trójdrogowego i po odkręceniu elektromagnesu sterującego zawór , ukazała się usterka- plastykowe pokrętło zostało zerwane , prawdopodobnie zablokował się zawór. Bardzo dziękuję za podpowiedź . Pozdrawiam

  • @Marshal2909
    @Marshal2909 Месяц назад

    Wszystko ciekawe, ale jednak bufor 2000l podgrzanie go do 35C( lub 10% bufora do 45C na CWU a reszta poniżej tej temperatury ) zawsze opóźni wychłodzenie się budynku w razie awarii, ale może faktycznie nie warte zachodu..... Do zastanowienia. Pozdrawiam

    • @konradderlatkaderkon
      @konradderlatkaderkon  Месяц назад

      Nie polecam takiego rozwiązania. Dzwonią do mnie użytkownicy z całej Polski którym ktoś zamontował podobny układ o którym piszesz i niestety to nie działa. Pozdrawiam

    • @Marshal2909
      @Marshal2909 Месяц назад

      @konradderlatkaderkon dziękuję serdecznie Panie Konradzie za odpowiedź. To trzeba pomyśleć nad innym sposobem awaryjnego przetrzymywania energii. Pozdrawiam

  • @RafalG-vt9jw
    @RafalG-vt9jw 10 месяцев назад +1

    Witam , a czy byłaby możliwość nagrania filmu, jak obliczyć delte w pompie ciepla nibe,Pozdrawiam

    • @konradderlatkaderkon
      @konradderlatkaderkon  10 месяцев назад

      Poproszę o doprecyzowanie pytania

    • @RafalG-vt9jw
      @RafalG-vt9jw 10 месяцев назад

      Witam , Jak odczytać Cop z parametrów?

    • @konradderlatkaderkon
      @konradderlatkaderkon  10 месяцев назад

      @@RafalG-vt9jwz parametrów pracy się nie da. Tylko licznik energii elektrycznej pobranej przez pompę i licznik energii grzewczej wytworzonej przez pompę

    • @RafalG-vt9jw
      @RafalG-vt9jw 10 месяцев назад

      @@konradderlatkaderkon Ok, rozumiem , dziękuję

  • @zbyszekdoch9686
    @zbyszekdoch9686 10 месяцев назад +1

    Witam.
    Jeśli w ams 10-8 bojler 100l na zasilaniu wpięty szeregowo to idąc od strony pompy zasilamy go dołu czy od góry?
    Pozdrawiam

    • @konradderlatkaderkon
      @konradderlatkaderkon  10 месяцев назад

      Ja osobiście zrobiłbym zasilanie od dołu. Wyjście na system grzewczy od góry. Oczywiście najlepiej gdyby bufor był wpięty na powrocie a nie zasilaniu instalacji

  • @grzegorzzielke4182
    @grzegorzzielke4182 10 месяцев назад +1

    według schematu Nibe czujnik BT25 jest przed buforem na zasilaniu. W którym miejscu najlepiej zamontować ten czujnik BT25? Na filmie mówicie panowie ze za zbiornikiem buforowym przy pompie obiegowej.

    • @konradderlatkaderkon
      @konradderlatkaderkon  10 месяцев назад

      Moim zdaniem za buforem na rurociągu zasilającym instalację centralnego ogrzewania. Może być przy pompie obiegowej. Pozdrawiam serdecznie Konrad Derlatka 😀

    • @grzegorzzielke4182
      @grzegorzzielke4182 10 месяцев назад

      pompa ciepla nibe f2120 +vvms320 podłączając bufor UKV 200 równolegle czy trzeba podłączyć tez naczynie przeponowe @@konradderlatkaderkon

    • @konradderlatkaderkon
      @konradderlatkaderkon  10 месяцев назад

      @@grzegorzzielke4182z buforem to zależy. Trzeba podejść indywidualnie do tematu. Z naczyniem przeponowym również

    • @grzegorzzielke4182
      @grzegorzzielke4182 9 месяцев назад

      czujnik BT25 podłączyłem za buforem i kabel jest wpięty w jednostkę sterującą vvms320 według schematu instrukcji. Czy pompka obiegowa za buforem tez musi być podpięta pod sterownik czy na osobnym zasilaniu?

  • @jarosawbujnowski3463
    @jarosawbujnowski3463 10 месяцев назад +1

    Jaką moc bierną w kvar generuje pompa F1245PC 10kW dla temp. 0/35?
    W instrukcji montażu jest podawany tylko pobór mocy elektrycznej czynnej 2,19kW.

    • @konradderlatkaderkon
      @konradderlatkaderkon  9 месяцев назад

      Pompa 1245PC nie pobiera mocy biernej. Może mieć to miejsce tylko przy pompach inwerterowych.

    • @jarosawbujnowski3463
      @jarosawbujnowski3463 9 месяцев назад

      @@konradderlatkaderkon każda sprężarka/silnik generuje moc bierną indukcyjną to dlaczego F1245PC ma tego nie robić?

  • @jozefbogusz7918
    @jozefbogusz7918 10 месяцев назад

    Witam ja mam takie pytanie, mam pompe powietrzna Nibe ams10-8 czy ta jednostka posiada grzałke czy nie,dziekuje za odpowiedz, Jozef

    • @konradderlatkaderkon
      @konradderlatkaderkon  10 месяцев назад

      O jaką grzałkę chodzi? Podgrzewacz pomocniczy do wspomagania ogrzewania, grzałkę sprężarki, grzałkę tacy ociekowej czy kabel grzejny do odprowadzania skroplin? Wszystko to jest grzałką.

  • @zebiespero
    @zebiespero 9 месяцев назад

    Jest jescze bufor podłączony trzy punktowo,, i to jest dobe rozwiazanie zamiast bufora rownolegle, w ktorym potrafi sie woda bardzo mocno mieszac.

  • @sawekmirzejewski5658
    @sawekmirzejewski5658 10 месяцев назад

    Bardzo słabo słychać. Ciężko zrozumieć co mówi ekspert.