Hola que tal Ingeniero saludos desde Argentina, el video y la enseñanza estan buenos y se entiende, yo soy principiante en este campo de los PLC y de la automatizaciòn industrial, queria hacerte un par de preguntas si sos tan amable de responder, en la parte donde creas las luces o lamparas en el HMI cuando le agregas los colores , cuando le aplicas los colores mencionas el los numeros 0 y 1 esos numeros ¿Son los bits cuando se activan y desactivan las lamparas? Con respecto al principio del video nombras que el modelo S7-1200 ¿No soporta el lenguaje GRAFCET? Yo tengo entendido que el lenguaje GRAFCET se hace para proyectos complejos y grandes ¿Es asi? Y la ultimas 2 preguntas en el MAIN OB1 ¿Para que es ese bloque? En el lenguaje GRAFCET ¿Como trabaja o hace el SCAN? Son varias preguntas espero que puedas responder gracias.
Hola juan, saludos desde Colombia. Vamos a responder por partes: 1) En la HMI se asigna 1 bit a dos colores. Cuando el bit es 0 se pone un color y cuando es 1 se pone otro color. 2) Si el lenguaje GRAFCET se utiliza para hacer subrutinas de procesos secuenciales que se repiten pero hay controladores que no lo soportan. 3) El MAIN OB1 es un segmento de memoria en donde se encuentra el programa principal. Es como cuando tu programas en un lenguaje y pones void main () {} y comienzas a escribir tu programa. Es decir, el PLC arranca leyendo el OB1 y a partir de ahí es que salta a las subrutinas y demás. 4) El GRACET no necesita scan puesto que el inicia en la etapa 1 sin necesidad de agregar arreglos extra. Cuando estamos en ladder y utilizamos ese método de pasar grafcet a ladder si se necesita porque el ladder es incapaz de arrancar en una etapa cero por sí solo.
Hola que tal Ingeniero saludos desde Argentina, el video y la enseñanza estan buenos y se entiende, yo soy principiante en este campo de los PLC y de la automatizaciòn industrial, queria hacerte un par de preguntas si sos tan amable de responder, en la parte donde creas las luces o lamparas en el HMI cuando le agregas los colores , cuando le aplicas los colores mencionas el los numeros 0 y 1 esos numeros ¿Son los bits cuando se activan y desactivan las lamparas?
Con respecto al principio del video nombras que el modelo S7-1200 ¿No soporta el lenguaje GRAFCET? Yo tengo entendido que el lenguaje GRAFCET se hace para proyectos complejos y grandes ¿Es asi?
Y la ultimas 2 preguntas en el MAIN OB1 ¿Para que es ese bloque?
En el lenguaje GRAFCET ¿Como trabaja o hace el SCAN? Son varias preguntas espero que puedas responder gracias.
Hola juan, saludos desde Colombia. Vamos a responder por partes:
1) En la HMI se asigna 1 bit a dos colores. Cuando el bit es 0 se pone un color y cuando es 1 se pone otro color.
2) Si el lenguaje GRAFCET se utiliza para hacer subrutinas de procesos secuenciales que se repiten pero hay controladores que no lo soportan.
3) El MAIN OB1 es un segmento de memoria en donde se encuentra el programa principal. Es como cuando tu programas en un lenguaje y pones void main () {} y comienzas a escribir tu programa. Es decir, el PLC arranca leyendo el OB1 y a partir de ahí es que salta a las subrutinas y demás.
4) El GRACET no necesita scan puesto que el inicia en la etapa 1 sin necesidad de agregar arreglos extra. Cuando estamos en ladder y utilizamos ese método de pasar grafcet a ladder si se necesita porque el ladder es incapaz de arrancar en una etapa cero por sí solo.
@@ingbryantejada gracias ingeniero por tus respuestas, ya me inscribi a tu canal, espero poder seguir aprendiendo en tu canal.
@@juanpangui1007 Gracias Juan